7.3 挡土墙、浆砌护坡及截洪沟工程
Ⅰ 一般规定
7.3.1 换流站内挡土墙、浆砌护坡及截洪沟工程的施工及验收除应执行本规范外,尚应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203和《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的有关规定。
7.3.2 施工中所采用的材料必须满足设计图纸要求及相关规范要求,采用的土工格栅应满足长期蠕变强度要求,并根据设计要求提供相应的检测试验资料。
7.3.3 挡土墙内侧回填土必须分层夯实,分层厚度及压实系数符合设计要求。
Ⅱ 砌体挡土墙工程
7.3.4 石料及砂浆强度等级必须符合设计要求。
7.3.5 挡土墙地基承载力及基础埋置深度必须满足设计要求。
7.3.6 挡土墙砌筑砂浆饱满度不应小于80%,砌筑应分层错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞。
7.3.7 砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺,无脱落现象。
7.3.8 沉降缝位置、宽度及嵌缝材料符合设计要求,缝体整齐垂直,上下贯通。
7.3.9 泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。
7.3.10 砌体挡土墙的泄水孔施工应符合下列规定:
1 泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;
2 泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作滤水层;
3 泄水孔坡度向外,无堵塞现象。
7.3.11 砌体挡土墙的一般尺寸允许偏差应符合表7.3.11的规定。
表7.3.11 砌体挡土墙的一般尺寸允许偏差(mm)

Ⅲ 混凝土面板加筋土挡土墙工程
7.3.12 筋带的强度、质量和规格,应满足设计和有关规范的要求,根数不得少于设计数量。
7.3.13 筋带须理顺,放平拉直,筋带与面板、筋带与筋带连接牢固。
7.3.14 加筋土挡土墙墙背填土应满足设计要求,距面板1m范围以内填土压实度应符合设计规定。
7.3.15 加筋土挡土墙质量允许偏差应符合以下规定:
1 筋带质量允许偏差应符合表7.3.15-1的规定;
表7.3.15-1 筋带质量允许偏差

2 面板预制质量允许偏差应符合表7.3.15-2的规定;
表7.3.15-2 面板预制质量允许偏差(mm)

3 面板安装质量允许偏差应符合表7.3.15-3的规定;
表7.3.15-3 面板安装质量允许偏差(mm)

注:面板安装以同层相邻两板为一组。
4 加筋土挡土墙质量允许偏差应符合表7.3.15-4的规定。
表7.3.15-4 加筋土挡土墙质量允许偏差(mm)

注:1 平面位置和倾斜度“+”指向外,“-”指向内;
2 H为墙高。
7.3.16 外观质量应符合下列规定:
1 预制面板表面平整光洁,线条顺直美观,不得有破损翘曲、掉角啃边等现象;
2 蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%;深度超过10mm的应处理;
3 混凝土表面出现非受力裂缝,其裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须进行处理;
4 墙面直顺,线形顺适,板缝均匀,伸缩缝贯通垂直;
5 露在面板外的锚头应封闭密实、牢固,整齐美观。
Ⅳ 土工格栅挡土墙
7.3.17 土工格栅的类型、规格和物理机械性能应符合设计和有关标准的要求。设计没有明确要求时,应选用抗拉强度大,延伸率较小的产品。外观无破损、无污染,无老化。
7.3.18 土工格栅应按设计要求的试验项目进行抽样检验。
7.3.19 土工格栅不应露天存放,避免日光长期照射,并远离热源不小于2m,产品自生产日期起保存期不宜超过12个月。
7.3.20 土工格栅挡土墙地基应满足设计要求的地基承载力。
7.3.21 土工格栅铺放应满足下列规定:
1 铺放土工格栅的地基表面应平整,局部高差不宜大于50mm;
2 土工格栅须按其主要受力方向铺放;
3 铺放时应拉紧,没有皱折,且紧贴下承层;
4 铺放时,两端须有富余量,富余量每端不少于1000mm,且应按设计要求加以固定;
5 土工格栅的接缝连接应采用密贴排放或重叠搭接,用聚合材料绳或特种连接件连接;
6 上下层土工格栅的搭接缝应交替错开,错开距离不应小于500mm;
7 土工格栅铺放时不应有大面积的损伤破坏。对小的裂缝或孔洞,应在其上缝补新材料。新材料面积不应小于破坏面积的4倍,且边长不小于1000mm。
7.3.22 土工格栅挡土墙质量允许偏差应满足表7.3.22的要求。
表7.3.22 土工格栅挡土墙质量允许偏差(mm)

7.3.23 挡土墙体表面应密实,不应起鼓和凹陷。
7.3.3 挡土墙内侧的回填土的质量是保证挡土墙可靠性的重要因素之一,应控制其质量,并应在顶面有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面,以保证挡土墙内含水量和墙的侧向土压力无明显变化,从而确保挡土墙的安全性。
7.3.4 本条为强制性条文,必须严格执行。石砌体是由石材和砂浆砌筑而成,其力学性能能否满足设计要求,石材和砂浆的强度等级将起到决定性作用。因此,石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。
7.3.10 为了防止地面水渗入而造成挡土墙基础沉陷或墙体受水压作用倒塌,因此要求挡土墙设置泄水孔,本条同时给出了泄水孔的疏水层的尺寸要求。
7.3.17 土工格栅的类型、规格及机械物理性能满足要求是土工格栅挡土墙质量的重要保证,使用时应严格检查试验报告及实物外观。