轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
6.14 卷线机
Ⅰ 主控项目
6.14.1 卷线机上、下卷筒应平行,且应垂直于轧制中心线;排线器应与轧制中心线垂直。
6.14.2 卷筒芯胀大、收缩应灵活,胀缩量应符合技术文件要求。铝线杆导槽升降应灵活,定位应准确。
6.14.3 卷线机各液压、气动元件应灵活可靠。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测、检查试运转记录。
Ⅱ 一般项目
6.14.4 卷线机安装允许偏差和检验方法应符合表6.14.4的规定。
检查数量:全数检查。
表6.14.4 卷线机安装允许偏差和检验方法


注:H为上下卷筒的轴距。
条文说明
本节规定了卷线滚筒应与轧制中心线垂直,测量时,以卷筒的有效宽度作为检查约束范围,排线器应与卷筒平行。