轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
6.4 倾动式保持炉
Ⅰ 主控项目
6.4.1 每对切向键两斜面之间、键与键槽工作面之间的接触面积均应大于70%。
检查数量:全数检查。
检验方法:着色法。
6.4.2 切向键与键槽配合的过盈量应符合设备技术文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:游标卡尺检查。
Ⅱ 一般项目
6.4.3 倾动式保持炉安装允许偏差和检验方法应符合表6.4.3的规定。
检查数量:全数检查。
表6.4.3 倾动式保持炉安装允许偏差和检验方法

条文说明
本节对倾动式保持炉的质量验收要求,是根据治金行业同类设备的验收规定,参照冶金炉倾动装置部分的有关资料及相似结构的有关技术数据,结合实际施工中的经验,综合归纳后制订的。当设备技术文件有明确规定时,应参照执行本节的规定。