1000kV构支架施工及验收规范 GB50834-2013
2 基本规定
2.0.1 施工前应依据已批准的设计文件、本规范及相关技术文件的规定编制施工方案。
2.0.2 螺栓应用力矩扳手紧固,螺栓安装方向宜统一为:自下而上、由内向外;构架梁的弦杆法兰螺栓安装方向宜朝向一致。
2.0.3 法兰螺栓紧固应按圆周分布角度对称拧紧;节点螺栓紧固应按从中心到边缘的顺序对称紧固。
2.0.4 4.8级的螺栓紧固力矩值不应小于表2.0.4的规定。4.8级以上、M27以上的螺栓紧固力矩值应符合设计规定。
表2.0.4 螺栓紧固力矩值

2.0.5 构支架接地端子底部与保护帽顶部距离不宜小于200mm;构支架的设备接地端子与设备本体的接地端子方位应一致。
2.0.6 构支架工程应按下列规定进行施工质量控制:
1 进场的构件、紧固件应检验合格,且资料应齐全。
2 每道工序完成后,应进行质量检查。
3 构件镀锌工艺孔应封闭完好,并应采取防腐措施。
4 构件组装时应使用“定位销”进行法兰螺孔“过孔”和同心度定位,不得强行组装。
5 为确保螺栓紧固力矩值,对于M27以上的螺栓在紧固时应使用电动扳手。
6 设计要求顶紧的节点,接触面应有75%以上的面积紧贴。
条文说明
2.0.6 3 在以往工程中出现过因构件镀锌孔未封堵,导致钢管铁件内部出现锈蚀,从而影响构件使用寿命,故作此规定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
