11 安装工程验收
11.0.1 机电联调及各项工程完成后应及时进行安装工程验收。
11.0.2 安装工程符合工程承包或设备购置合同约定的技术要求,应验收合格;工程承包或设备购置合同无具体约定时,安装工程符合技术文件的技术要求,应验收合格;设计或使用技术文件无具体要求时,安装工程符合本规范的要求,应验收合格。
11.0.3 安装工程验收合格,建设、工程承包、设备供应商、安装、监理等单位的代表应在安装工程验收单上签字。签字方应各执一份安装工程验收单。
11.0.4 安装工程验收不合格,应以备忘录形式提出具体整改意见,明确责任人和整改完成时间。整改完成时间不明确时,除更换不合格的设备外,现场整改应在15d内完成,完成后应及时进行再次验收。
11.0.5 安装工程三次验收,三次整改仍不合格,应视为安装工程不合格。
11.0.6 安装工程验收资料应由设备使用方负责收集、整理。
11.0.7 安装工程验收应提供下列资料或按约定提供资料:
1 安装工程验收报告。
2 设备安装竣工图或按实际完成情况注明修改部分的施工图。
3 设计文件及设计变更通知书。
4 安装日志。
5 隐蔽工程质量检验及验收记录。
6 主要设备的使用操作说明书。
7 主要设备的维修保养技术文件。
8 仪表合格证和使用说明书。
9 管道吹扫及压力试验记录。
10 特种设备和特殊材料的施工、检验记录。
11 物料移交清单。
12 设备试运转、机电联调、仪表调校记录。
13 重大问题及其处理纪要、备忘录。
14 安装工程竣工验收单。