涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
10.3 仪表系统调整与检测
10.3.1 仪表零点、量程、线性度等参数,应按仪表技术文件调校。比例调节器PID的调整范围、误差及闭环跟踪的基本误差与变差应符合技术文件,并应满足生产工艺需要。
10.3.2 系统回路应统一调校,每块仪表或元件均应进行检测;一次仪表、二次仪表对同一个模拟信号的显示应一致,且应正确无误。
10.3.3 连锁系统的连锁程序应符合技术要求,连锁动作及相应的灯光、音响信号应正确、可靠。
10.3.4 具有温度系数的压力仪表或其他检测仪表,应在工作温度下再次校正零点和量程。
10.3.5 负荷运行时的仪表显示值应在仪表量程允许范围内。