3.3 本体检查与判断
3.3.1 当变压器、电抗器的三维冲击加速度均不大于3g时,应视为正常,可直接进行器身检查。
3.3.2 当变压器、电抗器的任一方向冲击加速度大于3g时,或冲击加速度监视装置出现异常时,应对运输、装卸和就位过程进行分析,明确相关责任,并应确定现场进行器身检查或返厂进行检查和处理。
3.3.3 变压器、电抗器现场器身检查应符合下列规定:
1 凡雨、雪、风(4级以上)和相对湿度75%以上的天气不得进行器身内检。
2 充氮气运输的变压器、电抗器,应抽真空排氮,至真空残压小于1000Pa时,用露点低于-40℃的干燥空气解除真空。
3 变压器、电抗器在器身检查前,应用露点低于-40℃的干燥空气充入本体内,补充干燥空气速率应符合产品技术文件要求。
4 变压器、电抗器本体内部含氧量低于18%时,检查人员严禁进入;在内检过程中必须向箱体内持续补充干燥空气,并必须保持内部含氧量不低于18%。
5 器身检查主要项目应符合下列规定:
1)铁芯对地、夹件对地、铁芯对夹件的绝缘电阻应符合产品技术文件要求。
2)器身定位件及绝缘件应无损坏、变形及松动。
3)铁芯拉带及接地线连接情况:绝缘应无损伤,紧固螺栓应无松动,拉带与夹件之间的绝缘套应无破损。
4)所有引线支撑件、导线夹件应无位移、损坏,紧固用的绝缘螺杆、螺母应无松动,引线外包绝缘应无损伤。
5)线圈及围屏应无明显的位移,围屏外边的绑带应无松动。
6)器身上部的压紧垫块应无位移、松动。
7)所有屏蔽接地应良好。
8)所有紧固件均应无松动。
9)运输用的临时防护装置及临时支撑应已拆除,并应做好记录。
10)油箱内部应擦拭干净,所有结构件表面应无尘污。
6 内部检查人员应掌握内部检查的内容、要求及注意事项。
7 打开的人孔应采取临时防尘措施,人孔旁应设专人进行信息传递。
8 应根据器身检查结果确定运输是否正常,并应做好记录。
9 器身检查结束,应抽真空并补充干燥空气直到内部压力达到0.01MPa~0.03MPa。
3.3.2 由于冲击监视装置记录等原因,不能确定运输、装卸过程中冲击加速度符合产品技术规定要求时,要分析原因,确定检查方案并最终得出检查分析结论。
3.3.3 本条对变压器、电抗器现场器身检查作出规定。
4 本款是强制性条款。本款规定是为了保证进入变压器、电抗器内部检查的人员生命安全,也可保证在设备内部检查过程中不会发生绝缘受潮。
- 上一节:3.2 绝缘油
- 下一节:3.4 附件安装前检查
