涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
7 计算机控制系统
7.0.1 计算机控制系统的环境条件应满足技术文件要求。
7.0.2 分散型控制系统中央控制室内计算机及相关硬件设备的安装与质量检验,应符合现行行业标准《石油化工控制室和自动分析器室设计规范》SH 3006的有关规定。
7.0.3 计算机控制系统的接地应符合下列规定:
1 直流电源采用悬浮接地时,直流电源工作地与大地之间的电阻应大于1MΩ。
2 直流电源采用直接接地时,直流电源的工作地与大地之间的电阻应小于1Ω。
3 交流工作地的接地电阻应小于4Ω。
4 金属外壳接地应可靠。
7.0.4 计算机控制系统应采取必要的抗干扰措施。
7.0.5 计算机控制系统的电源线应采用三芯屏蔽电缆线,且屏蔽层应接地。
7.0.6 计算机控制系统的通信、输入/输出(I/O)接口等连接用电缆线,应采用多芯屏蔽电缆线,且屏蔽层应接地。
7.0.7 计算机控制系统屏蔽电缆规格、种类应一致,屏蔽层网密度应大于90%。