轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
5.18 电解槽通电试验
Ⅰ 主控项目
5.18.1 电解槽通电试验前应符合下列规定:
1 铝母线系统应安装完毕,且应经检验合格。
2 电解槽和铝母线的单点对地绝缘值应全部符合设计技术要求。
5.18.2 电解槽通电试验过程应符合下列条件:
1 通电电流强度及通电持续时间应符合设计文件要求。
2 满电流负荷状态下,整条母线回路系统应无击穿、烧损、过热(单点温升大于或等于80℃)、不可复位的异常变形等现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测、检查施工检验记录和通电试验记录。
5.18.3 通电试验时,检测母线各部位温升,最大温升不得超过80℃,并应填写相关记录。
Ⅱ 一般项目
5.18.4 通电试验时,检测单槽及单系列电压降,其压降值不应超过设计文件规定范围,并应记录相关数据。
检查数量:温升点位采用抽检,压降需要全数检查。
检验方法:临近感觉检查、利用红外测温仪检查温升,通过槽控仪表观察单槽及系列压降值。
条文说明
电解槽施工完毕、投产运行之前必须进行通电试验,该试验不仅是对铝母线系统材料(铝母线和绝缘材料等)质量、安装(铝片焊接和压接面处理等)质量、设计质量的初步综合检验,也是确保电解槽安全投运的必要步骤。由于试验过程涉及电源供给,因此一般由建设单位组织,相关生产人员配合操作,施工单位负责检测和记录。