2 基本规定
2.0.1 变压器、电抗器、互感器的施工与验收应按施工图和产品技术文件要求进行。
2.0.2 变压器及电抗器本体、附件及互感器均应符合国家现行有关标准及合同文件的规定,并应有铭牌、合格证件、安装使用说明书及出厂试验报告等资料。
2.0.3 变压器、电抗器附件和互感器到达现场后,应及时检查,并应符合下列规定:
1 包装及密封应良好。
2 到货数量与规格应与装箱清单和设计要求相符。
3 产品的技术文件应齐全。
4 应按本规范第3.1.1条和第4.1.2条的规定做外观检查。
2.0.4 变压器、电抗器附件及互感器在施工前的保管应符合产品技术文件的规定。
2.0.5 变压器、电抗器、互感器的施工方案应符合本规范第3章和第4章的规定,并应符合国家现行有关标准的安全技术规定及产品技术文件的规定。
2.0.6 与变压器、电抗器、互感器施工有关的建筑工程应符合下列规定:
1 与变压器、电抗器、互感器施工有关的建筑物和构筑物的质量,应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分:土建工程》DL/T 5210.1的有关规定和设计图纸的要求。当设备及设计有特殊要求时,应符合特殊要求。
2 变压器、电抗器、互感器施工前,建筑工程应具备下列条件:
1)混凝土基础及构支架施工与质量应符合设计要求,焊接构件的质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
2)预埋件及预留孔应符合设计要求,预埋件应牢固。
3)建筑工程施工的临时设施应拆除。
4)施工用场地应清理干净,道路应通畅,并应符合施工方案的规定。
5)建筑工程应经过验收并应合格。
3 设备施工完毕,投入运行前,建筑工程应符合下列规定:
1)场地应平整。
2)保护性网门和栏杆等安全设施应齐全。
3)变压器和电抗器的事故油池、蓄油池应清理干净,排油管应通畅,卵石应铺设完毕。
4)消防设施应齐全,应已通过消防主管部门验收,并应已取得合格证明文件。
5)带电后无法进行的工作以及影响运行安全的工作应施工完毕。
2.0.7 所有外露的螺栓和螺母等紧固件外表面应热镀锌、渗锌或采取其他有效的防腐措施。
2.0.8 变压器、电抗器、互感器的瓷件表面质量应符合现行国家标准《高压绝缘子瓷件 技术条件》GB/T 772的有关规定及所签订的技术文件要求。
2.0.9 变压器、电抗器、互感器到达现场后,应及时验收,合格后应及时办理交接手续。
2.0.10 均压环表面应光滑、无划痕和变形,安装应牢固、正确;在结冰区,均压环易积水部位最低点宜钻排水孔。
2.0.2 本条所指的国家现行有关标准包括《1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范》GB/Z 24843、《1000kV交流系统用油浸式并联电抗器技术规范》GB/Z 24844、《1000kV交流系统用套管技术规范》GB/Z 24840和《1000kV交流系统用电容式电压互感器技术规范》GB/Z 24841等。
2.0.3 设备到达现场后及时进行检查,以便发现设备存在的缺陷和问题,并及时处理,为顺利施工提供条件,这也是设备交接、责任转移的环节。
3 产品的技术文件一般包括:每台设备(包括标准组件)全套的安装使用说明书、产品合格证书、出厂试验记录、产品外型尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌或铭牌标志图及备件一览表等。
2.0.4 设备保管的要求和措施因设备本身情况和保管时间的长短而有所不同,部分设备和材料有特殊的保管要求,如户内保管、竖立保管、通电保管等,产品技术文件中一般都有相应的保管规定。
2.0.6 由于国家现行的有关建筑工程施工及验收规范中的一些规定不完全适合电气设备施工的要求,所以设计人员对电气设备的特殊要求会在电气设计图中标出,建筑工程中予以满足。但建筑工程中的其他质量标准在电气设计中不可能全部标出,还应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范的有关规定。设备安装前建筑工程应具备的条件是文明施工的基本条件,也是保证设备安装质量和设备安全的必要条件。
根据电力变压器、电抗器、互感器施工前和投运前的实际需要,提出了要求建筑工程应完成的工作,以便确保设备安全顺利地施工和投运。
2.0.7 设备安装用的紧固件,从使用情况看,户外电镀锌紧固件普遍锈蚀严重。为防止锈蚀给以后的安全运行和设备检修、拆卸带来困难,对紧固件防腐作出规定。
2.0.10 均压环施工质量不好是电晕产生的原因之一,故作出本条规定。结冰区曾发生因均压环存水而冻裂的现象,故规定均压环易积水部位最低点宜钻排水孔。
- 上一节:1 总则
- 下一节:3 电力变压器和油浸电抗器
