轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
5.16 预焙阳极电解槽钢铝复合板
Ⅰ 主控项目
5.16.1 钢铝复合板的质量应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查材料出厂合格证明、材质证明、验收记录、探伤报告。
5.16.2 连接片数量应符合设计图纸要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测。
Ⅱ 一般项目
5.16.3 连接片之间的间隙不应大于0.5mm。
检查数量: 70%抽查。
检验方法:塞尺检查。
条文说明
钢铝复合板也称爆炸焊块,它是通过一种固相焊接方法将异种金属焊接在一起的构件,由于其对安全生产影响重大,所以对其检验要求较为严格。