消防水带 GB6246-2011
4.4 设计工作压力、试验压力及最小爆破压力
水带的设计工作压力、试验压力应符合表3的规定,最小爆破压力应不低于表3的规定。且水带在爆破时,不应出现经线断裂的情况。
表3 单位为兆帕