22 防雷与接地
22.0.1 防雷与接地宜包括智能化系统的接地装置、接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器。检测和验收的范围应根据设计要求确定。
22.0.2 智能建筑的防雷与接地系统检测前,宜检查建筑物防雷工程的质量验收记录。
22.0.3 智能建筑的防雷与接地系统检测应检查下列内容,结果符合设计要求的应判定为合格:
1 接地装置及接地连接点的安装;
2 接地电阻的阻值;
3 接地导体的规格、敷设方法和连接方法;
4 等电位联结带的规格、联结方法和安装位置;
5 屏蔽设施的安装;
6 电涌保护器的性能参数、安装位置、安装方式和连接导线规格。
22.0.4 智能建筑的接地系统必须保证建筑内各智能化系统的正常运行和人身、设备安全。
22.0.5 智能建筑的防雷与接地系统的验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,尚应包括防雷保护设备的一览表。
22.0.4 本条为强制性条文。
为了防止由于雷电、静电和电源接地故障等原因导致建筑智能化系统的操作维护人员电击伤亡以及设备损坏,故作此强制性规定。建筑智能化系统工程中有大量安装在室外的设备(如安全技术防范系统的室外报警设备和摄像机、有线电视系统的天线、信息导引系统的室外终端设备、时钟系统的室外子钟等等,还有机房中的主机设备如网络交换机等)需可靠地与接地系统连接,保证雷击、静电和电源接地故障产生的危害不影响人身安全及智能化设备的运行。
智能化系统电子设备的接地系统,一般可分为功能性接地、直流接地、保护性接地和防雷接地,接地系统的设置直接影响到智能化系统的正常运行和人身安全。当接地系统采用共用接地方式时,其接地电阻应采用接地系统中要求最小的接地电阻值。
检测建筑智能化系统工程中的接地装置、接地线、接地电阻和等电位联结符合设计的要求,并检测电涌保护器、屏蔽设施、静电防护设施、智能化系统设备及线路可靠接地。接地电阻值除另有规定外,电子设备接地电阻值不应大于4Ω,接地系统共用接地电阻不应大于1Ω。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地装置的距离不应小于10m。
- 上一节:21 机房工程
- 下一节:附录A 施工现场质量管理检查记录
