轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
5.6 预焙阳极电解槽上部结构安装
Ⅰ 主控项目
5.6.1 电解槽阴极筑炉工程质量检查应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查施工记录资料。
5.6.2 电解槽上部结构制作质量应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查施工记录资料。
5.6.3 电解槽绝缘材料的各项指标应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查材料出厂合格证明、材质证明、验收记录。
5.6.4 电解槽上的油漆应涂刷均匀,并应附着良好。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测、检查施工验收记录。
Ⅱ 一般项目
5.6.5 电解槽上部结构安装允许偏差和检验方法应符合表5.6.5的规定。
表5.6.5 电解槽上部结构安装允许偏差和检验方法

条文说明
Ⅱ 一般项目
5.6.5 本条是对电解槽上部结构安装纵、横中心线偏差值所作的规定,主要是为了防止槽上部结构安装纵、横向中心线与电解槽槽壳纵、横向中心线偏差过大,造成生产状况不稳定,同时便于关联辅助装置的安装。