4.7 粉尘防爆电气设备的安装
4.7.1 粉尘防爆电气设备在安装前,应进行下列检查:
1 设备的防爆标志、外壳防护等级和温度组别,应与爆炸性粉尘环境相适应;
2 设备的型号、规格应符合设计要求,铭牌及防爆标志应正确、清晰;
3 设备的外壳应光滑、无裂纹、无损伤、无凹坑或沟槽,并应有足够的强度;
4 设备的紧固螺栓,应无松动、无锈蚀;
5 设备的外壳接合面应紧固严密,密封垫圈应完好,转动轴与轴孔间的防尘密封应严密,透明件应无裂损。
4.7.2 设备安装应牢固,接线应正确,接触应良好,通风孔道不得堵塞,电气间隙和爬电距离应符合设备的技术要求。
4.7.3 设备安装时,不得损伤外壳和进线装置的完整及密封性能。
4.7.4 防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别,并应符合设计文件要求。安装在爆炸粉尘环境中的电气设备应采取措施防止热表面点可燃性粉尘层引起的火灾危险。Ⅲ类电气设备的最高表面温度应按国家现行有关标准的规定进行选择。电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。
4.7.5 粉尘防爆电气设备安装后,应按产品技术要求进行保护装置的调整和试操作。
4.7.1 本条列出了设备安装前的检查项目,主要是标志、防护等级、温度组别、产品的密封以及防止粉尘沉积等,检查设备是否与使用环境相适应。
4.7.2 本条是粉尘防爆电气设备安装时应注意的事项,尤其是有关通风孔道不得堵塞,以减少粉尘的聚集堆积。
4.7.3 粉尘防爆电气设备外壳及进线装置的完整及密封性能至关重要,粉尘可以吸附于壳壁、绕组及绝缘零件的表面,影响散热和降低绝缘电阻,增大电路故障,所以设备安装时不得损伤其密封性能。
4.7.4 许多可燃粉尘受热后能够引燃,故划分了组别和划定了外壳表面最高温度值。
4.7.5 粉尘防爆电气设备安装后,应按产品技术条件的要求做好保护装置的调整和试操作,发现问题及时处理,以保证设备的安全运行。
- 上一节:4.6 本质安全型“i”电气设备的安装
- 下一节:5 爆炸危险环境的电气线路
