电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50257-2014
4.3 增安型和“n”型电气设备的安装
4.3.1 增安型和“n”型电气设备在安装前,应进行下列检查:
1 设备的型号、规格应符合设计要求,铭牌及防爆标志应正确、清晰;
2 设备的外壳和透光部分,应无裂纹、损伤,防护等级应符合要求;
3 设备的紧固螺栓应有防松措施,应无松动和锈蚀,接线盒盖应紧固;
4 保护装置及附件应齐全、完好。
条文说明
4.3.1 增安型电气设备与“n”型电气设备有相同的外壳防护要求,外壳和透光部分要防止裂纹和损坏,防止进灰、进水,接线盒盖应紧固,设备的紧固螺栓应无松动和锈蚀。