5.6 独立避雷针及避雷线塔
5.6.1 独立避雷针及避雷线塔原材料及进场验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
5.6.2 独立避雷针及避雷线塔的接地除执行本规范外,尚应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。
5.6.3 独立避雷针及避雷线塔施工应有相应钢结构施工资质。
5.6.4 独立避雷针及避雷线塔钢构件、零部件加工、紧固件连接应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
5.6.5 独立避雷针及避雷线塔的表面外观质量应符合下列规定。
1 构件表面不应有明显变形,表面应干净,不应有疤痕;
2 涂层损坏或脱落部位应修补;
3 构件挠曲矢高不应大于1/1000构件长度,且不应大于10mm。
5.6.6 独立避雷针与接地引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接)。
5.6.7 独立避雷针及避雷线塔安装允许偏差应符合表5.6.7的规定。
表5.6.7 独立避雷针及避雷线塔安装允许偏差(mm)

5.6.1 避雷针及避雷线塔原材料一般为钢质,故应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的相关规定。
5.6.3 避雷针及避雷线塔安装是钢结构安装的一种,因此应有相应钢结构施工资质,施工单位应有施工技术方案等技术材料。
5.6.4 对于原材料以及厂家加工的构件、紧固件按照材料和成品出厂检查,应符合国家相关要求,验收时检查各种证明文件。
5.6.5 换流站内独立避雷针及避雷线塔构件都是厂家生产,在构件装卸、运输过程中可能造成部分损坏,因此对于构件进场做外观检查。对不符合规定的进行返厂或修复。