涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
3.15 计量泵传动装置
3.15.1 计量泵传动装置应在纺丝箱体就位且固定后安装。
3.15.2 计量泵传动轴轴头插入计量泵泵轴后,两接触端面之间应保持2mm~3mm的间隙。
3.15.3 计量泵传动装置安装允许偏差应符合表3.15.3规定。
表3.15.3 计量泵传动装置安装允许偏差

3.15.4 纺丝箱体升温至工艺温度且平衡2h后,应对计量泵传动装置进行精确调整并复紧。
3.15.5 在无料状态下,计量泵不得通电旋转;确认计量泵旋转方向时,应自万向节脱开传动轴。
3.15.6 计量泵传动装置空运转试验宜符合表3.15.6规定。
表3.15.6 计量泵传动装置空运转试验规定