现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB50236-2011
11.1 一般规定
11.1.1 本章适用于镍及镍合金现场设备和管道的焊接施工。
11.1.2 本章适用于焊条电弧焊、钨极惰性气体保护电弧焊、熔化极惰性气体保护电弧焊和埋弧焊方法。
条文说明
11.1.1、11.1.2 镍及镍合金设备和管道焊接时的主要问题是热裂纹;其次是由于其液态焊缝金属流动性和润湿性差,穿透力小,熔深浅,容易产生未焊透、夹渣、未熔合等缺陷。适用于镍及镍合金的焊接方法有焊条电弧焊、钨极惰性气体保护电弧焊、熔化极惰性气体保护电弧焊、埋弧焊等。埋弧焊只宜用于不要求耐晶间腐蚀性能的镍及镍合金的场合。含铬和/或钼的镍合金要求焊接接头在焊后状态有良好的耐晶间腐蚀性能时,可尽量采用钨极气体保护电弧焊、熔化极气体保护电弧焊,也可采用焊条电弧焊。