现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB50236-2011
10.1 一般规定
10.1.1 本章适用于钛及钛合金(低合金钛,下同)设备和管道的焊接施工。
10.1.2 本章适用于钨极惰性气体保护电弧焊方法。
条文说明
10.1.1、10.1.2 钛的熔点高、导热性差、热容量小、电阻系数大,因而与钢、铜、铝等的焊接相比,钛的焊接熔池积累的热量多、尺寸大、高温停留时间长、冷却速度慢。在正常焊接工艺条件下,刚焊完的焊缝在长度方向上超过600℃的区域比不锈钢约大1.5倍,比碳素钢大2.3倍,比铝大16倍,比铜大23倍。因而焊钛时不但熔池区域和焊接接头的背面要保护,焊后正在冷却中的焊接接头正面也要保护。所以钛的焊接不能采用一般的焊条电弧焊、气焊等,国内也不用埋弧焊,一般采用惰性气体保护下的钨极惰性气体保护电弧焊、熔化极惰性气体保护电弧焊等。现场设备和管道焊接通常采用钨极惰性气体保护电弧焊。
由于现场存在钛材设备焊接工作,因此本次修订增加了钛材设备焊接要求。同时,工艺设备及管道中使用的钛材多为工业纯钛及低合金钛,因此本次修订限定了本规范的使用范围为工业纯钛及低合金钛。