涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
3.7 热风循环风机
3.7.1 叶轮旋转方向应与机壳标识的旋转方向一致。
3.7.2 风机主轴应水平。
3.7.3 机壳内应清洁,且未经检查不得通电旋转风机。
3.7.4 风机进出口中心线与风管进出管口的中心线应重合。
3.7.5 风机转子的转动应灵活,且不应有摩擦、碰撞等异常声响。