2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆
2.3.1 地脚螺栓施工和设备基础灌浆应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
2.3.2 地脚螺栓安装允许偏差应符合表2.3.2的规定。
表2.3.2 地脚螺栓安装允许偏差

2.3.3 斜垫铁可采用普通碳素钢;平垫铁可采用普通碳素钢或铸铁。
2.3.4 采用斜垫铁时宜与相应的平垫铁配合使用。
2.3.5 采用斜垫铁或平垫铁调平时应符合下列规定:
1 承受轻负荷的垫铁组,宜使用成对斜垫铁。
2 承受重负荷或承受连续振动设备时,宜使用平垫铁。
3 垫铁组应平稳、整齐、接触良好,且不宜超过5块,薄垫铁厚度应大于2mm。
4 设备调平后,平垫铁宜露出10mm~30mm;斜垫铁宜露出10mm~50mm,垫铁组伸入设备底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
5 铸铁垫铁可不焊接,其他材质的垫铁宜用定位焊焊牢,钩头成对斜垫铁能用灌浆层固定牢固的可不焊接。
6 安装在金属结构上的设备调平后,应用定位焊将垫铁与金属结构焊牢。热胀冷缩的金属结构件焊接时应符合技术文件要求。
2.3.1 现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231第4.1节“地脚螺栓”,详细规定了地脚螺栓施工的技术要求;第4.3节“灌浆”,规定了灌浆的技术要求。
2.3.2 本条规定了地脚螺栓安装的允许偏差,使施工人员通过本条即可明了该技术要求。
2.3.3~2.3.5 这三条规定是关于垫铁的,目的是进一步明确垫铁的技术要求,这三条可与现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231第4.3节配合执行。
垫铁结构可参考图1设计。

图1 垫铁结构示意图
垫铁的规格可参考表1。
表1 推荐使用的垫铁规格

注:1 厚度h可根据实际需要、材质和规格确定,一般宜取10mm。
2 斜垫铁的斜度宜为1/10~1/20。