2.1 一般规定
2.1.1 涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装现场的质量管理应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
2.1.2 设备安装前后的清洗、吹扫应符合现行国家标准《机械设备安装工程及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
2.1.3 现场安装的设备管道检验标准应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。
2.1.4 除压力容器焊接工程外,现场组装焊接检验标准应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。
2.1.5 承压设备,包括安全装置及监测仪表的安装,应符合国家现在有关固定式压力容器安全技术监察规程及压力容器安装改造维修许可规则的规定。
2.1.6 压力管道的安装除应符合本规范第2.1.5条承压设备的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 压力管道的现场制作安装应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分:制作与安装》GB/T 20801.4的有关规定。
2 压力管道的安全防护应符合现行国家标准《压力管道规范工业管道 第6部分:安全防护》GB/T 20801.6的有关规定。
3 压力管道的质量验收应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》GB/T 20801.5的有关规定。
2.1.7 高温连续运转设备紧固螺栓的螺纹应涂抹耐高温防烧结油脂后安装。
2.1.8 高温连续运转设备安装后应按技术要求进行升温试验,温度达到要求且平衡2h后,各紧固部位应进行热紧固。
2.1.9 设备安装工程的质量检验应积极采用经国家有关部门核准推广且在有效期内的先进仪器和检测工具。
2.1.10 以合同、合同附件或技术文件约定了安装、质量验收和检测标准时,涤纶、锦纶、丙纶设备的安装与质量验收应首先符合合同、合同附件或技术文件的约定。合同、合同附件或技术文件约定的质量要求不得低于本规范的规定。
2.1.11 设备安装的现场环境应符合设备就位及安装的基本要求。
2.1.1 本条规定的目的旨在加强安装现场的质量管理。现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中第3.0.1条规定:“施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度”。到目前为止,涤纶、锦纶和丙纶安装现场普遍存在不规范现象,需要加强现场质量管理工作。由于设备安装比较复杂,现场质量管理可参照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中附录A的表格格式,由安装单位制订符合实际情况的检查记录表,以便检查记录。
2.1.2 本条规定的目的旨在提出设备安装前后的清洗和吹扫的规定。现行国家标准《机械设备安装工程及验收通用规范》GB 50231中第6.4节规定了液压、润滑管道安装后清洗的技术规定,附录E规定了装配件与管道清洗的技术要求,附录J规定了管道冲洗清洁度等级。设备、管道若不清洗、清洁或吹扫干净,可能会污染所输送的液体或气体,堵塞阀门甚至损坏仪器、仪表。
2.1.3 涤纶、锦纶和丙纶设备的管道较多,且许多管道是在高温高压条件下工作。本条所指的设备管道是在制造厂加工制造完毕,只需现场安装的管道,目的旨在强化已有管道的质量检验。现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235规定了详细的技术要求,需根据涤纶、锦纶和丙纶设备管道的特点,有针对性地进行检验。
2.1.4 本条规定了施工现场一般容器、管道现场组装焊接应执行的规范。现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236适用于“碳素钢、合金钢、铝及铝合金、铜及铜合金、工业纯钛、镍及镍合金的手工电弧焊、氩弧焊、二氧化碳气体保护焊、埋弧焊和氧乙炔焊的焊接工程施工及验收。”但不适用于“现场组焊的锅炉、压力容器的焊接工程”。焊接的通用性原则请参考《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的第2章“通用规定”;碳素钢及合金钢的焊接应执行第6章“碳素钢及合金钢的焊接”规定;铝质材料的焊接应执行第7章“铝及铝合金的焊接”规定;铜质材料的焊接应执行第8章“铜及铜合金的焊接”规定;焊接工艺及焊接检验应执行第4章“焊接工艺评定”和第11章“焊接检验”的规定。
2.1.6 本条规定了现场制作的压力管道应执行的标准规范。压力管道是承压设备的一部分,之所以单独列为一条,是考虑到涤纶、锦纶和丙纶的压力管道大多需要在现场连接或焊接。这些连接或焊接工程若不认真执行相关标准、规范,泄漏的物质将污染环境,影响正常的生产操作,甚至造成所生产的产品质量不稳定。
1 现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分:制作与安装》GB/T 20801.4规定了工业金属压力管道制作和安装的基本要求,对焊接、装配和安装进行了详细的规定,安装施工时需结合实际情况执行相应的规定。
2 现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第6部分:安全防护》GB/T 20801.6规定了适用于工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的压力管道范围内,压力管道的安全保护装置(安全泄放装置、阻火器)和安全防护的基本要求。
根据现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第1部分:总则》GB/T 20801.1的规定,“压力管道”系指最高工作压力大于或等于0.1MPa的气体、液化气体、蒸汽介质或可燃、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。公称直径小于或等于25mm、最高工作压力低于0.1MPa或真空、不可燃、无毒、无腐蚀性的液体承压管道亦可参照采用GB/T 20801.1~GB/T 20801.6的有关规范,但不属于安全监察范围,且不列入管道分级。涤纶、锦纶、丙纶设备安装施工时可根据管道的性质进行区分,并执行现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第6部分:安全防护》GB/T 20801.6相关的防护、安全措施。
3 现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》GB/T 20801.5规定了工业金属压力管道的检验、检查和试验的基本要求,应认真执行。执行过程中如本规范中有相关的检验或试验规定时,因考虑了专业的特殊性,应优先执行本规范的规定。
2.1.7 本条规定的目的是避免在高温过程中螺栓与螺扣或螺母烧结在一起,不利于拆卸。耐高温防烧结油脂一般使用耐高温的二硫化钼。
2.1.10 本条规定的目的是强调合同的优先权。希望订立合同的双方应注意,合同规定的安装与质量验收条件或技术要求,个别指标可以调整,但若低于本规范的规定,虽然双方可以接受,但不利于技术进步和产品的升级换代,不具备市场竞争力。
