2 术语
2.0.1 盘、柜 switchboard outfit complete cubicle
指各类配电盘,保护盘,控制盘、屏、台、箱和成套柜。
2.0.2 二次回路 secondary circuit
电气设备的操作、保护、测量、信号等回路及回路中操动机构的线圈、接触器、继电器、仪表、互感器二次绕组等。
2.0.3 模拟母线 mimic bus
屏(台)上模拟主电路和母线的示意图。
2.0.4 小母线 mini-bus bar
成套柜、控制屏及继电器屏安装的二次接线公共连接点的导体。
2.0.5 端子排 terminal block
连接和固定电缆芯线终端或二次设备间连线端头的连接器件。
2.0.6 端子 terminal
连接装置和外部导体的元件。
2.0.7 接地 grounded
将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体的连接。
2.0.8 保护接地 protective ground
中性点直接接地的低压电力网中,电气设备外壳与保护零线的连接。
2.0.9 接地网 grounding grid
由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
2.0.10 信号接地 logical signal ground
将逻辑信号系统的公共端接到地网,使其成为稳定的参考零电位。
2.0.11 工作接地 working ground
电气装置中,为运行需要所设的接地。
2.0.3~2.0.5 术语的定义依据现行行业标准《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136-2001。
2.0.6 术语的定义依据现行行业标准《交流高压断路器订货技术条件》DL/T 402-2007。
2.0.7~2.0.9 术语的定义依据现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006。
2.0.11 术语的定义依据现行行业标准《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997。
