15.2 施工监测
15.2.1 施工监测应编制专项施工监测方案。
15.2.2 施工监测点布置应根据现场安装条件和施工交叉作业情况,采取可靠的保护措施。应力传感器应根据设计要求和工况需要布置于结构受力最不利部位或特征部位。变形传感器或测点宜布置于结构变形较大部位。温度传感器宜布置于结构特征断面,宜沿四面和高程均匀分布。
15.2.3 钢结构工程变形监测的等级划分及精度要求,应符合表15.2.3的规定。
15.2.4 变形监测方法可按表15.2.4选用,也可同时采用多种方法进行监测。应力应变宜采用应力计、应变计等传感器进行监测。
表15.2.3 钢结构工程变形监测的等级划分及精度要求

注:1 变形观测点的高程中误差和点位中误差,指相对于邻近基准的中误差;
2 特定方向的位移中误差,可取表中相应点位中误差的1/
作为限值;
3 垂直位移监测,可根据变形观测点的高程中误差或相邻变形观测点的高差中误差,确定监测精度等级。
表15.2.4 变形监测方法的选择

15.2.5 监测数据应及时采集和整理,并应按频次要求采集,对漏测、误测或异常数据应及时补测或复测、确认或更正。
15.2.6 应力应变监测周期,宜与变形监测周期同步。
15.2.7 在进行结构变形和结构内力监测时,宜同时进行监测点的温度、风力等环境量监测。
15.2.8 监测数据应及时进行定量和定性分析。监测数据分析可采用图表分析、统计分析、对比分析和建模分析等方法。
15.2.9 需要利用监测结果进行趋势预报时,应给出预报结果的误差范围和适用条件。
15.2.2 规定施工现场对监测点的保护,主要是防止监测点受外界环境的扰动、破坏和覆盖。
15.2.3 钢结构工程变形监测的等级划分及精度要求参考了现行国家标准《工程测量规范》GB 50026。本规范将等级划分为三个等级,基本与GB 50026规范中四个等级的前三个等级相同。
变形监测的精度等级,是按变形观测点的水平位移点位中误差、垂直位移的高程中误差或相邻变形观测点的高差中误差的大小来划分。它是根据我国变形监测的经验,并参考国外规范有关变形监测的内容确定的。其中,相邻点高差中误差指标,是为了适合一些只要求相对沉降的监测项目而规定的。
变形监测分为三个精度等级,一等适用于高精度变形监测项目,二、三等适用于中等精度变形监测项目。变形监测的精度指标值,是综合了设计和相关施工规范已确定的允许变形量的1/20作为测量精度值,这样在允许范围之内,可确保建(构)筑物安全使用,且每个周期的观测值能反映监测体的变形情况。
15.2.4 本条列出了不同监测类别的变形监测方法。具体应用时,可根据监测项目的特点、精度要求、变形速率以及监测体的安全性等指标,综合选用。