14.5 多层、高层钢结构施工测量
14.5.1 多层及高层钢结构安装前,应对建筑物的定位轴线、底层柱的轴线、柱底基础标高进行复核,合格后再开始安装。
14.5.2 每节钢柱的控制轴线应从基准控制轴线的转点引测,不得从下层柱的轴线引出。
14.5.3 安装钢梁前,应测量钢梁两端柱的垂直度变化,还应监测邻近各柱因梁连接而产生的垂直度变化;待一区域整体构件安装完成后,应进行结构整体复测。
14.5.4 钢结构安装时,应分析日照、焊接等因素可能引起构件的伸缩或弯曲变形,并应采取相应措施。安装过程中,宜对下列项目进行观测,并应作记录:
1 柱、梁焊缝收缩引起柱身垂直度偏差值;
2 钢柱受日照温差、风力影响的变形;
3 塔吊附着或爬升对结构垂直度的影响。
14.5.5 主体结构整体垂直度的允许偏差为H/2500+10mm(H为高度),但不应大于50.0mm;整体平面弯曲允许偏差为L/1500(L为宽度),且不应大于25.0mm。
14.5.6 高度在150m以上的建筑钢结构,整体垂直度宜采用GPS或相应方法进行测量复核。
14.5.2 控制轴线要从最近的基准点进行引测,避免误差累积。
14.5.3 钢柱与钢梁焊接时,由于焊接收缩对钢柱的垂直度影响较大。对有些钢柱一侧没有钢梁焊接连接,要求在焊接前对钢柱的垂直度进行预偏,通过焊接收缩对钢柱的垂直度进行调整,精度会更高,具体预偏的大小,根据结构形式、焊缝收缩量等因素综合确定。每节钢柱一般连接多层钢梁,因主梁刚度较大,钢梁焊接时会导致钢柱变动,并且还可能波及相邻的钢柱变动,因此待一个区域整体构件安装完成后进行整体复测,以保证结构的整体测量精度。
14.5.4 高层钢结构对温度非常敏感,目照、环境温差、焊接等温度变化,以及大型塔吊作业运行,会使构件在安装过程中不断变动外形尺寸,施工中需要采取相应的措施进行调整。首先尽量选择一些环境因素影响不大的时段对钢柱进行测量,但在实际作业过程中不可能完全做到。实际施工时需要根据建筑物的特点,做好一些观测和记录,总结环境因素对结构的影响,测量时根据实际情况进行预偏,保证测量钢柱的垂直度。
- 上一节:14.4 单层钢结构施工测量
- 下一节:14.6 高耸钢结构施工测量
