钢结构工程施工规范 GB50755-2012
11.8 高耸钢结构
11.8.1 高耸钢结构可采用高空散件(单元)法、整体起扳法和整体提升(顶升)法等安装方法。
11.8.2 高耸钢结构采用整体起扳法安装时,提升吊点的数量和位置应通过计算确定,并应对整体起扳过程中结构不同施工倾斜角度或倾斜状态进行结构安全验算。
11.8.3 高耸钢结构安装的标高和轴线基准点向上传递时,应对风荷载、环境温度和日照等对结构变形的影响进行分析。
条文说明
11.8.1 本条规定了高耸钢结构的三种常用的安装方法。
高空散件(单元)法:利用起重机械将每个安装单元或构件进行逐件吊运并安装,整个结构的安装过程为从下至上流水作业。上部构件或安装单元在安装前,下部所有构件均应根据设计布置和要求安装到位,即保证已安装的下部结构是稳定和安全的。
整体起扳法:先将结构在地面支承架上进行平面卧拼装,拼装完成后采用整体起扳系统(即将结构整体拉起到设计的竖直位置的起重系统),将结构整体起扳就位,并进行固定安装。
整体提升(顶升)法:先将钢桅杆结构在较低位置进行拼装,然后利用整体提升(顶升)系统将结构整体提升(顶升)到设计位置就位且固定安装。
11.8.3 受测量仪器的仰角限制和大气折光的影响,高耸结构的标高和轴线基准点应逐步从地面向上转移。由于高耸结构刚度相对较弱,受环境温度和日照的影响变形较大,转移到高空的测量基准点经常处于动态变化的状态。一般情况下,若此类变形属于可恢复的变形,则可认定高空的测量基准点有效。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.7 大跨度空间钢结构
- 下一节:12 压型金属板
