油气输送管道跨越工程施工规范 GB50460-2015
A.4 约束条件和温度应力
A.4.1 采取分层或分块浇筑大体积混凝土时,应合理设置水平或垂直施工缝,或在适当的位置设置施工后浇带。
A.4.2 采用分层方法施工时,应根据混凝土浇筑能力和降温措施确定每层混凝土的浇注厚度,每层厚度不应超过1m。