2 术语
2.0.1 串联电容器补偿装置(SC) series capacitor installation
串联在输电线路中,由电容器组及其保护、控制等设备组成的装置,简称串补装置或串补,可分为固定串联电容器补偿装置和晶闸管控制串联电容器补偿装置。
2.0.2 固定串联电容器补偿装置(FSC) fixed series capaci-tor installation
将电容器串接于输电线路中,并配有旁路开关、隔离开关、串补平台、支撑绝缘子、控制保护系统等辅助设备的装置,简称固定串补。
2.0.3 晶闸管控制串联电容器补偿装置(TCSC) thyristor controlled series capacitor installation
将并联有晶闸管阀及其电抗器的电容器串接于输电线路中,并配有旁路开关、隔离开关、串补平台、支撑绝缘子、控制保护系统等辅助设备的装置,简称可控串补。
2.0.4 串补平台 SC platform
对地保证足够绝缘水平的结构平台,用来支撑串补装置相关设备。
2.0.5 金属氧化物限压器(MOV) metal-oxide varistor
由电阻值与电压呈非线性关系的电阻组成的电容器过电压保护设备,简称限压器。
2.0.6 火花间隙(GAP) spark gap
在规定时间内承载被保护部分的负载电流或故障电流,以防止电容器过电压,或金属氧化物限压器过负荷的受控触发间隙或间隙系统。
2.0.7 阻尼装置 damping device
用来限制电容器组保护设备旁路操作时产生的电容器放电电流的幅值和频率,并使之快速衰减的设备。一般包括阻尼电抗器和阻尼电阻器等。
2.0.8 光纤柱 optical fiber column
用于串补平台上有关设备与地面的测量、控制、保护设备之间的通信,以及光能量传输的设备。
2.0.9 晶闸管阀 thyristor valve
晶闸管级的电气和机械联合体,配有连接、辅助部件和机械结构,可与晶闸管阀控电抗器串联。
2.0.10 晶闸管阀控电抗器 thyristor-controlled reactor
与晶闸管阀串联的电抗器,通过控制晶闸管阀的触发角使其等效感抗连续变化,实现晶闸管控制串联电容器补偿装置等效电容的连续调节,简称阀控电抗器。
2.0.11 离子交换器 ion exchange equipment
使用离子交换树脂进行离子交换处理,除去水中离子态杂质的水处理装置。
2.0.12 去离子水 deionized water
除去盐类及部分硅酸和二氧化碳等的纯水,又称深度脱盐水。
2.0.13 绝缘水管 insulation water pipe
用于给串补平台上晶闸管阀室中的晶闸管等元器件提供冷却水的通道,一般采用有机复合绝缘材料。
本规范的术语及其定义的主要依据是现行国家标准《电工术语基本术语》GB/T 2900.1、《电工名词术语 避雷器》GB/T 2900.12、《电工术语电力电容器》GB/T 2900.16、《电工术语 高压开关设备》GB/T 2900.20、《电力系统用串联电容器》GB/T 6115等标准。
