轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
7.14 残极压脱机
7.14.1 残极压脱机安装应符合下列规定:
1 压脱机中心与悬链纵向中心线允许偏差为±1mm。
2 压脱机标高允许偏差为±2mm。
3 下料口纵向中心线与输送机中心线允许偏差为2.5mm。
7.14.2 液压系统、液压管道,应符合现行国家标准《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB 50272和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
条文说明
7.14.2 压脱机液压润滑装置及管道的安装、酸洗,应参照现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定执行。