轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
7.9.1 生阳极炭块编组机组的安装除应符合技术文件的要求外,尚应符合下列规定:
1 编组机架与翻转机架纵、横中心线允许偏差为±2mm。
2 机架标高允许偏差为±1mm。
3 翻转装置工作台面标高允许偏差为±1mm。
4 翻转装置工作台面水平度偏差不应大于1‰。
5 工作台同截面轴轨道标高允许偏差为±0.5mm。
6 两对称定位套中心线允许偏差为±0.5mm。
7.9.2 焙烧炭块清理机组的安装除应符合技术文件的要求外,尚应符合下列规定:
1 单套倾翻装置的倾翻台水平支承板两基准面平面度允许偏差为±0.1mm。
2 倾翻台水平支承板与接收装置辊顶面标高允许偏差为0~—0.2mm。
3 所有水平支承耐磨板基准面平面度允许偏差为±0.1mm。
4 推架上对称两侧油缸安装定位套中心线同轴度不应大于0.2mm。
5 回转装置各位置、方向上的承接平台的平面水平度偏差不应大于0.8mm。
6 耐磨衬板安装应确保表面平滑过渡,相互高度允许偏差为0.5mm。
7 刮板清理推料装置的推架在平面框架的对角线长度允许偏差为1mm。
条文说明
7.9.1、7.9.2 工作台安装水平偏差应采用水平仪在工作台平面上进行测量。