油气输送管道跨越工程施工规范 GB50460-2015
5.5 焊接材料
5.5.1 焊接材料的品种和型号应符合焊接工艺规程的要求,焊材包装应完好,标识应清晰。
5.5.2 焊条应无破损、霉变、油污、锈蚀;焊丝应无锈蚀和折弯;焊剂应无变质现象;保护气体的纯度和干燥度应满足焊接工艺规程的要求。未受潮情况下,纤维素焊条不宜烘干。受潮后,纤维素焊条烘干温度应为80℃~100℃,烘干时间应为0.5h~1.0h。
5.5.3 焊接材料的储存应按生产厂家产品说明书的要求执行,避免受潮。在运输和搬运时,应避免损害填充金属及其包装。
5.5.4 焊接材料的发放应有专人负责,每天按用量发放,并填写好发放记录。