5.5 袋式过滤器
5.5.1 袋式过滤器应配套进入安装现场,并应检查、核对后再进行安装。
5.5.2 袋式过滤器的安装应按设计及设备技术文件要求进行,不能满足要求时,可按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。
条文说明
5.5.2 根据相关设备资料和国家现行标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定,袋式过滤器属于通风收尘设备,其骨架主要为钢制焊接构件,收尘室内部装置的零部件品种繁多,对安装质量要求较严,因此在验收时,对各规范的执行必须从严要求,任何一个环节的疏忽或不符合规定都会严重影响设备质量及实际的收尘效率;布袋安装完成后应进行气密性试验,不得有泄漏现象。