5.3 铝电解多功能机组
5.3.1 铝电解多功能机组除应符合现行行业标准《铝电解多功能机组》YS/T 7、设备说明书和技术文件的要求外,还应符合下列规定:
1 安装应按设备说明书及技术文件的要求进行拆卸、清洗、调整和装配。
2 拆卸、装配时,绝缘件不得损伤和遗漏,并应按图纸要求的方向垫放。
3 应检查起重机轨道螺栓,不得与机组水平挡轮相碰。
4 起重机的所有螺栓在拧固时,其扭紧力矩值应符合设备技术文件要求。
5.3.2 起重机组装允许偏差应按设备技术文件要求进行,无要求时应符合下列规定:
1 跨度允许偏差为±5mm。
2 大车两对角线长度之差不应大于5mm。
3 主梁上拱度允许偏差为0.9‰Lk~1.4‰Lk(Lk为起重机跨度)。
4 端梁两车轮中心距允许偏差为±5mm。
5 小车轨道跨距允许偏差为±3mm。
6 大车车轮偏斜不应大于直径的3‰。
7 出铝吊车轨道,中心线允许偏差为±5mm,轨距允许偏差为0~4mm。
5.3.3 多功能起重机轨道安装应按设备技术文件要求进行,技术文件无要求时,应按现行国家标准《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的有关规定执行。
5.3.1~5.3.3 铝电解多功能机组属于起重设备的一个特例,其安装质量除应满足国家现行标准《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的相关要求外,尚应同时满足该设备的安装技术条件要求。由于电解多功能天车的工作环境具有强磁、高电特性,容易发生机体因短路而击损现象,所以条文亦对设备绝缘部位提出特别要求。
多功能起重机一般具有本体自重大、工况级别高的特点,因此对轨道安装质量要求较高,条文特意单列轨道安装质量要求。检查轨道螺栓是为了防止天车水平轮与之相碰。