轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
4.19 螺旋输送机
4.19.1 螺旋输送机机壳安装应符合下列规定:
1 中心位置允许偏差为5mm。
2 水平度允许偏差为0.3mm/m。
3 直线度允许偏差为6mm。
4.19.2 螺旋输送机螺旋叶片轴安装应符合下列规定:
1 悬吊轴承的中心线允许偏差为0.5mm。
2 螺旋叶片轴中心线允许偏差为3mm。
3 螺旋叶片与壳体间的间隙(底部)允许偏差为10mm。
条文说明
4.19.1 螺旋输送机机壳、壳体分段安装,相邻壳体之间依次连接,注意连接处的密封性和壳体的不直度。
4.19.2 螺旋输送机轴承分为头部、中间、尾部轴承,首先安装头、尾,然后安装中间轴承,测量螺旋上下波动量和螺旋左右波动量,以调整不直度。