电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50148-2010
5.4 工程交接验收
5.4.1 在验收时,应进行下列检查:
1 设备外观应完整无缺损。
2 互感器应无渗漏,油位、气压、密度应符合产品技术文件的要求。
3 保护间隙的距离应符合设计要求。
4 油漆应完整,相色应正确。
5 接地应可靠。
5.4.2 在验收时,应移交下列资料和文件:
1 安装技术记录、质量检验及评定资料、电气交接试验报告等。
2 施工图纸及设计变更说明文件。
3 制造厂产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等产品技术文件。
4 备品、备件、专用工具及测试仪器清单。