轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
4.7 蒸发器
4.7.1 设备应配套进入安装现场,经检查、核对、验收,确认设备接管方位符合设计图纸与工艺要求后,再进行安装。
4.7.2 设备基础应做相关尺寸验收。
4.7.3 解体进场的蒸发室、加热室就位固定后,应进行上、下封头预组装,确认无误后再进行胀管及接管法兰的焊接。
4.7.4 加热室胀管后应进行设备单体水压试验。应在壳程试验合格后再进行管程的试验,试验压力应符合设计图纸的要求。
4.7.5 胀管施工应符合设计图纸和现行国家标准《管壳式换热器》GB 151的有关规定。
4.7.6 设备主体安装应符合下列规定:
1 中心线允许偏差为±5mm。
2 铅垂度偏差不应大于1‰,且不应大于10mm。
3 标高允许偏差为±15mm。
4 蒸发室与加热室的偏差方向应一致。
条文说明
4.7.1~4.7.6 蒸发器设备一般为解体进场安装,因此本节仅提出其主要安装要求,在执行时应同时遵循本规范第4.1节的要求。