煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
8.4 火灾报警和通信
8.4.1 TRT装置的操作控制室、润滑油站、液压站、变压器室等应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414的有关规定设置火灾自动报警系统。
8.4.2 TRT装置的操作控制室应按照企业生产指挥模式设置不同的电话系统,并应有与煤气调度室、高炉主控室、厂区电力调度室方便联系的调度电话分机或指令对讲话站,并应配置防爆式无线对讲电话手持机。
8.4.3 TRT装置宜设置防爆式工业电视监控系统,设计应遵循现行国家标准《工业电视系统工程设计规范》GBJ 115的有关规定。
条文说明
8.4.1 现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2007附录D和《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414-2007附录A针对不同的保护对象列举了不同的探测器选型方式,TRT设施的火灾自动报警设计应遵循以上规范。