轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
4.10 管壳式换热器
Ⅰ 主控项目
4.10.1 管壳式换热器应符合设计文件要求和现行国家标准《热交换器》GB151的有关规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件并查验设备外观,核对规格尺寸。检查零部件的尺寸是否合格。
Ⅱ 一般项目
4.10.2 设备基础应符合设计文件要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。活动支座的基础面上应有预埋滑板。活动支座的地脚螺栓应装有2个锁紧的螺母,螺母与底板间应留有1mm~3mm的间隙。地脚螺栓两侧均应有垫铁。设备找平后,斜垫铁与设备支座底板应焊牢,但不得与下面的平垫铁或滑板焊死。垫铁的安装不应妨碍换热器的热膨胀。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查基础测量、交接记录,检查基础外观,核对几何尺寸。
4.10.3 管壳式换热器安装前应进行压力试验。当图纸有要求时,应进行气密性试验。水压试验和系统试水应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查试压记录。
条文说明
Ⅰ 主控项目
4.10.1 本条规定了氧化铝专用设备产品出厂需满足的要求。
Ⅱ 一般项目
4.10.2、4.10.3 这两条是对氧化铅管壳式换热器的现场安装后的质量验收所作出的规定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.9 蒸发器
- 下一节:4.11 转鼓过滤机
