轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
4.8 隔膜泵
4.8.1 隔膜泵基础应符合设计文件要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查基础测量、交接记录,检查基础外观,核对几何尺寸。
4.8.2 液力端、动力端和驱动装置的安装允许偏差应小于泵体纵、横向水平度0.5‰,各接口处不得泄漏。
检查数量:全数检查。
检验方法:水准仪。