4.8 本体及附件安装
4.8.1 220kV及以上变压器本体露空安装附件应符合下列规定:
1 环境相对湿度应小于80%,在安装过程中应向箱体内持续补充露点低于-40℃的干燥空气,补充干燥空气速率应符合产品技术文件要求。
2 每次宜只打开一处,并用塑料薄膜覆盖,连续露空时间不宜超过8h,累计露空时间不宜超过24h;油箱内空气的相对湿度不大于20%。每天工作结束应抽真空补充干燥空气直到压力达到0.01MPa~0.03MPa。
4.8.2 密封处理应符合下列规定:
1 所有法兰连接处应用耐油密封垫圈密封;密封垫圈应无扭曲、变形、裂纹和毛刺,密封垫圈应与法兰面的尺寸相配合。
2 法兰连接面应平整、清洁;密封垫圈应使用产品技术文件要求的清洁剂擦拭干净,其安装位置应准确;其搭接处的厚度应与其原厚度相同,橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的1/3。
3 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固,紧固后的法兰间隙应均匀,紧固力矩值应符合产品技术文件要求。
4.8.3 有载调压切换装置的安装应符合下列规定:
1 传动机构中的操作机构、电动机、传动齿轮和杠杆应固定牢靠,连接位置正确,且操作灵活,无卡阻现象;传动机构的摩擦部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂,并应符合产品技术文件的规定。
2 切换开关的触头及其连接线应完整无损,且接触可靠;其限流电阻应完好,无断裂现象。
3 切换装置的工作顺序应符合产品技术要求;切换装置在极限位置时,其机械联锁与极限开关的电气联锁动作应正确。
4 位置指示器应动作正常,指示正确。
5 切换开关油箱内应清洁,油箱应做密封试验,且密封良好;注入油箱中的绝缘油,其绝缘强度应符合产品技术文件要求。
4.8.4 冷却装置的安装应符合下列规定:
1 冷却装置在安装前应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验,并应符合下列要求;
1)冷却器、强迫油循环风冷却器,持续30min应无渗漏。
2)强迫油循环水冷却器,持续1h应无渗漏,水、油系统应分别检查渗漏。
2 冷却装置安装前应用合格的绝缘油经净油机循环冲洗干净,并将残油排尽。
3 风扇电动机及叶片安装应牢固,转动应灵活,转向应正确,并无卡阻。
4 管路中的阀门应操作灵活,开闭位置应正确;阀门及法兰连接处应密封良好。
5 外接油管路在安装前,应进行彻底除锈并清洗干净;水冷却装置管道安装后,油管应涂黄漆,水管应涂黑漆,并应有流向标志。
6 油泵密封良好,无渗油或进气现象;转向正确,无异常噪声、振动或过热现象。
7 油流继电器、水冷变压器的差压继电器应密封严密,动作可靠。
8 水冷却装置停用时,应将水放尽。
4.8.5 储油柜的安装应符合下列规定:
1 储油柜应按照产品技术文件要求进行检查、安装。
2 油位表动作应灵活,指示应与储油柜的真实油位相符。油位表的信号接点位置正确,绝缘良好。
3 储油柜安装方向正确并进行位置复核。
4.8.6 所有导气管应清拭干净,其连接处应密封严密。
4.8.7 升高座的安装应符合下列规定:
1 升高座安装前,应先完成电流互感器的交接试验,二次线圈排列顺序检查正确;电流互感器出线端子板绝缘应符合产品技术文件的要求,其接线螺栓和固定件的垫块应紧固,端子板密封严密,无渗油现象。
2 升高座安装时应使绝缘筒的缺口与引出线方向一致,并不得相碰。
3 电流互感器和升高座的中心应基本一致。
4 升高座法兰面必须与本体法兰面平行就位。放气塞位置应在升高座最高处。
4.8.8 套管的安装应符合下列规定:
1 电容式套管应经试验合格,套管采用瓷外套时,瓷套管与金属法兰胶装部位应牢固密实并涂有性能良好的防水胶,瓷套管外观不得有裂纹、损伤;套管采用硅橡胶外套时,外观不得有裂纹、损伤、变形;套管的金属法兰结合面应平整、无外伤或铸造砂眼;充油套管无渗油现象,油位指示正常。
2 套管竖立和吊装应符合产品技术文件要求。
3 套管顶部结构的密封垫应安装正确,密封良好,连接引线时,不应使顶部连接松扣。
4 充油套管的油位指示应面向外侧,末屏连接符合产品技术文件要求。
5 均压环表面应光滑无划痕,安装牢固且方向正确;均压环易积水部位最低点应有排水孔。
4.8.9 气体继电器的安装应符合下列规定:
1 气体继电器安装前应经检验合格,动作整定值符合定值要求,并解除运输用的固定措施。
2 气体继电器应水平安装,顶盖上箭头标志应指向储油柜,连接密封严密。
3 集气盒内应充满绝缘油、且密封严密。
4 气体继电器应具备防潮和防进水的功能并加装防雨罩。
5 电缆引线在接入气体继电器处应有滴水弯,进线孔封堵应严密。
6 观察窗的挡板应处于打开位置。
4.8.10 压力释放装置的安装方向应正确,阀盖和升高座内部应清洁,密封严密,电接点动作准确,绝缘性能、动作压力值应符合产品技术文件要求。
4.8.11 吸湿器与储油柜间连接管的密封应严密,吸湿剂应干燥,油封油位应在油面线上。
4.8.12 测温装置的安装应符合下列规定:
1 温度计安装前应进行校验,信号接点动作应正确,导通应良好;当制造厂已提供有温度计出厂检验报告时可不进行现场送验,但应进行温度现场比对检查。
2 温度计应根据制造厂的规定进行整定。
3 顶盖上的温度计座应严密无渗油现象,温度计座内应注以绝缘油;闲置的温度计座也应密封。
4 膨胀式信号温度计的细金属软管不得压扁和急剧扭曲,其弯曲半径不得小于50mm。
4.8.13 变压器、电抗器本体电缆,应有保护措施;排列应整齐,接线盒应密封。
4.8.14 控制箱的检查安装应符合下列规定:
1 冷却系统控制箱应有两路交流电源,自动互投传动应正确、可靠。
2 控制回路接线应排列整齐、清晰、美观,绝缘无损伤;接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓紧固,且应有防松装置;连接导线截面应符合设计要求、标志清晰。
3 控制箱接地应牢固、可靠。
4 内部断路器、接触器动作灵活无卡涩,触头接触紧密、可靠,无异常声响。
5 保护电动机用的热继电器的整定值应为电动机额定电流的1.0倍~1.15倍。
6 内部元件及转换开关各位置的命名应正确并符合设计要求。
7 控制箱应密封,控制箱内外应清洁无锈蚀,驱潮装置工作应正常。
8 控制和信号回路应正确,并应符合现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171的有关规定。
4.8.4 对冷却装置的安装作了下列要求:
1 冷却装置安装前应按制造厂规定的压力值进行密封试验。
1)散热器,应按制造厂规定的压力值,持续30min应无渗油现象。强迫油循环风冷却器的密封试验标准,制造厂一般规定为0.25MPa压力,持续30min,应无渗漏。
2)强迫油循环水冷却器的密封试验标准,制造厂一般规定为:先将冷却器注油250kg后在下部放油塞处取油样试验,如2h后油的绝缘耐压值不低于注油时数值,则冷却器不需另外清洗,否则须冲洗。然后再从水室入口处通入清洁水,使水从出口缓缓流出,水中应无油星。将出水口封闭,加水压至0.25MPa,维持12h,再测油压。正常运行情况下,水冷却器一般水压在0.05MPa左右。
6 油冷却器现场配制的外接管路,其内壁除锈清理工作非常重要,以往曾发生过变压器因现场配制的油管中砂子、杂物未清干净而造成烧毁事故。内部除锈不彻底,清洗不干净,造成的后果是严重的。
有的单位在清理干净后,将管内部涂以绝缘漆。据介绍,外接油管可先喷砂,再用压缩空气吹,然后用蒸汽冲洗效果较好,内部则不必喷漆;关键在于必须彻底除锈并清洗干净,若除锈不尽,内壁所涂漆膜容易起皮冲进变压器内部,有堵塞油路的可能。故本条强调了彻底除锈,对油管内壁涂漆则不作硬性规定。
9 水冷却装置停用时,应将水放尽,以免天寒冻裂。
4.8.5 关于胶囊的漏气检查,其检漏压力目前尚无统一标准,有的变压器制造厂规定为0.002MPa,而有的变压器厂则无规定。某水电站规定胶囊检漏压力不得超过0.02MPa。胶囊的检漏很有必要,某发电厂就曾发生过胶囊破裂后即失去其应有的作用。检漏充气时务必缓慢,曾因充气过急而发生胶囊破裂的情况。
胶囊安装时,应沿其长度方向与储油柜的长轴保持平行,否则运行时将可能在胶囊口密封处附近产生扭转或皱皮而使之损坏。
油位表很容易出现假油位,应特别引起注意。
4.8.7 升高座安装时应特别注意绝缘筒的缺口方向,应使之与引出线方向一致,不使相碰,否则会由于振动等原因易擦破引出线绝缘。升高座放气塞的位置应在最高点,为了便于套管安装,电流互感器和升高座的中心线应一致。
4.8.8 对套管的安装作了下列规定:
3 套管顶部结构的密封至关重要,由于顶部结构密封不良而导致潮气沿引线渗入变压器线圈造成烧坏事故者不少。部分原因是因安装不当所致,例如密封垫未放正确,或因单纯要求三相连接引线位置一致而将帽顶松扣。故应特别强调顶部结构的密封。
4 为便于观察套管的油位,油位指示应面向外侧。现在一些电容芯套管为了试验方便将末屏引出,在正常时,末屏应良好接地。
4.8.9 气体继电器安装前应根据专业规程的要求检验其严密性、绝缘性能并作流速整定。根据《QJ-25、50、80型气体继电器检验规程》DL/T 540的规定,气体继电器油速整定范围如下:
管路通径80mm者为0.7m/s~1.5m/s;管路通径50mm者为0.6m/s~1.2m/s。
4.8.10 目前,大型变压器、电抗器都改为密封结构。采用压力释放装置,以使与外部空气隔离。当变压器、电抗器发生故障时,内部压力达到0.05MPa时,压力释放装置动作。
规定安装压力释放装置时,应注意方向,是为了使喷油口不要朝向邻近的设备。
压力释放装置在产品使用说明书中明确规定:“压力释放阀门出厂时已经过严格试验和检查,而各紧固件和接合缝隙,均涂有固封胶,阀门的各零件不得自行拆动,以免影响阀门的密封和灵敏度,凡是拆动过的阀门必须重新试验,合格后方能使用。凡经用户拆动过的阀门,制造厂不再保证原有的性能”。如制造厂技术文件中已有要求时,则现场不必进行校验。
4.8.12 温度计安装前按规定应进行检验,但个别制造厂不同意现场送检,或者送出检验有困难,可以进行协商,但温度计的出厂检验报告必须提供;对于不送出检验的温度计,现场必须进行温度的比对检查和信号接点的动作和导通检查。温度计应根据制造厂的规定进行整定并报运行单位认可(或按照运行单位定值整定)。