4.5 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体安装
Ⅰ 主控项目
4.5.1 设备基础位置、几何尺寸等应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定,并应有验收资料或记录。
检查数量:全数检查。
检验方法:查看验收记录。
4.5.2 槽体的结构加工、焊接分项工程质量应合格。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查制作、焊接分项工程质量验收记录。
4.5.3 槽体的整体充水试验应符合设计文件要求,并应有试验资料或记录。
检查数量:全数检查。
检验方法:查试验记录。
4.5.4 底板与基础之间不得有空隙,下表面应按设计文件要求进行防腐处理,并应有验收资料或记录。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查施工验收记录,目测。
4.5.5 槽底的严密性试验应合格,并应有试验资料或记录。
检查数量:全数检查。
检验方法:真空试漏,真空箱内真空度不应低于53kPa,真空时间不得低于10min,无渗漏为合格。
4.5.6 槽壁的严密性及强度试验和基础沉降量应合格,并应有试验资料或测量记录。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查注水试验及检查基础沉降量测量记录。
Ⅱ 一般项目
4.5.7 槽体外观质量应表面平整,应无明显凹面和损伤,疤痕均应打磨平整。
检验方法:目测。
4.5.8 焊缝外观应饱满,应无咬边、夹渣、气孔和裂纹等缺陷,焊渣应清理干净。
检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件,被抽查构件中,每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查数不少于5处。
检验方法:目测。
4.5.9 槽体安装允许偏差及检验方法应符合表4.5.9的规定。
表4.5.9 槽体安装允许偏差及检验方法


注:h为钢板厚度,H为槽体高度。
本节是参照现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关要求及施工规范而制订的质量验收要求。适用于氧化铝生产中贮槽、沉降槽、分解槽及圆筒形料仓现场安装工程质量的检验评定。
本节为多年实践经验的总结,为使经验系统化、标准化、规范化,因此作出规定。
- 上一节:4.4 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体焊接
- 下一节:4.6 搅拌及刮料装置
