附录F 不锈钢复合钢板焊接工艺评定
F.1 一般规定
F.1.1 本工艺评定规定适用于轧制法、爆炸轧制法、爆炸法和堆焊法生产的不锈钢制品。
F.1.2 不锈钢复合钢板的焊接工艺评定除应符合本规定外,尚应符合本规范第5.3节焊接工艺评定条件中有关规定。
F.2 焊接工艺评定规则
F.2.1 试件应以不锈钢复合钢板制备。
F.2.2 经评定合格的焊接工艺适用于焊件厚度有效范围,应按试件的覆层和基层厚度分别计算。
F.2.3 经评定合格的焊接工艺适用于焊件覆层焊缝金属厚度有效范围的最小值,为试件覆层焊缝金属厚度。
F.2.4 试样进行拉伸和弯曲试验时,不锈钢复合钢板焊接接头,包括基层、过渡焊缝和覆层都应得到检测,冲击试验只检测基层部分的焊接接头。
1 拉伸试样应包括覆层和基层的全厚度。
2 当过渡焊缝和覆层焊缝焊接工艺评定重要因素不同时应取4个侧弯试样。当过渡焊缝和覆层焊缝焊接工艺评定重要因素相同时尽量取侧弯试样,也可以取2个背弯试样和2个面弯试样。背弯试验时基层焊缝金属受拉伸。弯曲试验尺寸应符合表F.2.4的规定。
表F.2.4 弯曲试验尺寸

3 只在基层焊缝区及热影响区做冲击试验。
F.2.5 力学性能试验的合格指标应符合下列规定:
1 拉伸试验:每个试样的抗拉强度Rm应符合本规范表A.1.4-5复合钢板力学性能表脚注中公式(A.1.4-2)的计算结果。
2 弯曲试验:试样弯曲到规定的角度后,拉伸面上任何方向不得有长度大于3mm的任一裂纹或缺欠,试样的棱角开裂不计。对轧制法、爆炸轧制法、爆炸法生产的不锈钢复合钢板侧弯试样复合界面未结合缺欠的分层、裂纹,允许重新取样试验。
3 冲击试验:每个区3个试样为一组的常温冲击吸收能量平均值应符合图样或相关技术文件规定,且不应小于27J,允许有1个试样的冲击吸收能量低于规定值,但不应低于规定值的70%。