水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB50766-2012
D.4 角焊缝试件
D.4.1 角焊缝试件尺寸及试样应符合图D.4.1及表D.4.1的规定。

图D.4.1 角焊缝试件及试样(mm)
表D.4.1 角焊缝试件厚度组成(mm)

D.4.2 板材组合焊缝试件尺寸及试样应符合图D.4.2及表D.4.2的规定。

图D.4.2 板件组合焊缝试件及试样(mm)
表D.4.2 板材组合焊缝试件厚度组成(mm)

D.4.3 角焊缝及板材组合焊缝的评定试件焊完后,需经外观检测和磁粉检测(MT)应按现行行业标准《承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测》JB/T 4730.4或渗透检测(PT)应按现行行业标准《承压设备无损检测 第5部分:渗透检测》JB/T 4730.5的规定进行检测,合格等级Ⅱ级。合格后,将试件两端各弃去25mm后五等分切开,应符合本规范图D.4.1、图D.4.2的规定。
D.4.4 角接接头合格标准:焊缝金属和热影响区不得有裂纹、未熔合。
D.4.5 板材组合焊缝的焊缝金属和热影响区不得有裂纹、未熔合,焊缝根部焊透程度符合设计规定。