中药药品生产厂工程技术规范 GB51069-2014
7.3 防雷及接地
7.3.1 生产厂房防雷类别应根据建筑物性质确定。防雷类别划分及防雷措施,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
7.3.2 生产厂房内电源入户处应设置总等电位联结端子板。
7.3.3 洁净区域吊顶内应预埋接地连接板,不应少于2处。生产厂房洁净空调机房应预埋接地连接板。
7.3.4 爆炸危险区域内应预埋接地连接板,洁净爆炸危险区域内宜采用不易锈蚀的接地端子。接地干线应在爆炸危险区域的不同方向与接地体连接不少于2处。
7.3.5 爆炸危险区域人员入口处应设置人体静电导出装置,爆炸危险区域内每个房间均应设置防静电接地干线。
7.3.6 生产设施接地设计应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065及《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
条文说明
7.3.1 防雷类别划分以专业规范为准,本规范不再重复。
7.3.3 洁净区吊顶及空调机房预埋的接地连接板供工艺或洁净空调管道等防静电接地用。接地连接板的制作及预埋参考相应国家标准图集。
7.3.4 预埋接地连接板是为了便于接地干线与接地体连接。
7.3.5 本条为强制性条文。本措施是为了消除人体及设备的静电,减少事故隐患。