中药药品生产厂工程技术规范 GB51069-2014
5.4 气流流型与送风量
5.4.1 气流流型的设计应符合下列规定:
1 应满足空气洁净度级别的要求。A级洁净区应采用单向流型;B级、C级、D级洁净区应采用非单向流型,且应减少涡流区。
2 应满足污染空气快速排出的要求。
3 洁净区的气流分布应均匀,气流速度应满足工艺生产及人体卫生要求。
5.4.2 洁净区气流的送、回风方式应符合下列规定:
1 B级、C级洁净区应顶送下侧回。
2 D级洁净区应顶送下侧回;工艺生产有特殊要求时,可采用侧送或上回。
3 有粉尘产生的房间,不应采用上部回风方式。
5.4.3 洁净室内回(排)风口的布置,应符合下列规定:
1 应靠近易产生污染的工艺设备附近;
2 应布置在洁净气流的下风侧;
3 不应设置在人员长期停留的区域。
5.4.4 洁净区的送风量应取下列最大值:
1 按表5.4.4中的数据计算或按室内发尘量计算;
2 根据热湿负荷计算的送风量;
3 按自净时间计算的送风量;
4 向洁净区提供的新风量。
表5.4.4 空气洁净度等级和送风量

注:1 换气次数适用于层高小于4m的洁净区。
2 室内人员少、热源少、发尘量少时宜采用下限值。
条文说明
5.4.2 D级洁净区在工艺条件受限时可侧送下侧回,若是不产尘的房间也可采用顶送顶回,但应能保证不会产生污染和交叉污染。
有粉尘产生的房间,若采用上部回风方式,会造成粉尘的二次扩散飞扬,不利于粉尘的有效排出。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 洁净区净化空调系统
- 下一节:5.5 风管和附件
