5.1 一般规定
5.1.1 中药药品生产环境应采取通风、除尘、净化空调、除湿等措施。
5.1.2 中药药品生产环境中参照洁净区管理区域应符合下列规定:
1 应采取通风措施或设置空气调节系统;
2 送入生产区域的空气应经过粗效、中效(或高中效)两级过滤器处理;
3 室内应保持微正压,与普通区域之间的压差不宜小于5Pa;
4 生产过程中有粉尘产生的房间应设置除尘系统;
5 生产过程中有异味或有有害物产生的房间应设置排风系统;
6 送风末端宜采用散流器风口或双层百叶风口。
5.1.3 洁净区的温度、相对湿度应符合下列规定:
1 生产工艺对温度、湿度无要求时,D级洁净区温度应为18℃~26℃,相对湿度应为45%~65%;C、B级洁净区温度应为20℃~24℃,相对湿度应为45%~60%。
2 生产工艺对温度、湿度有特殊要求时,应根据工艺要求确定。
5.1.4 参照洁净区管理区域的温度和相对湿度,应满足人员舒适度要求或根据工艺要求确定。
5.1.5 中药药品生产贮存区的温度和相对湿度,应按存放物料的贮存要求设置,并应符合现行国家药典的有关规定。
5.1.6 洁净区空气净化系统设计应符合现行国家标准《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457的有关规定。