3 基本规定
3.0.1 变压器、电抗器、互感器的安装应按已批准的设计文件进行施工。
3.0.2 设备和器材应有铭牌、安装使用说明书、出厂试验报告及合格证件等资料,并应符合合同技术协议的规定。
3.0.3 变压器、电抗器在运输过程中,当改变运输方式时,应及时检查设备受冲击等情况,并应作好记录。
3.0.4 设备和器材到达现场后应及时按下列规定验收检查:
1 包装及密封应良好。
2 应开箱检查并清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。
3 产品的技术文件应齐全。
4 按本规范第4.2.1条的规定作外观检查。
3.0.5 对变压器、电抗器、互感器的装卸、运输、就位及安装,应制定施工及安全技术措施,经批准后方可实施。
3.0.6 与变压器、电抗器、互感器安装有关的建筑工程施工应符合下列规定:
1 设备基础混凝土浇筑前,电气专业应对基础中心线、标高等进行核查;基础施工完毕后,应对标高、中心进行复核。
2 建(构)筑物的建筑工程质量,应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T 50300的有关规定。当设备及设计有特殊要求时,尚应符合其要求。
3 设备安装前,建筑工程应具备下列条件:
1) 屋顶、楼板施工应完毕,不得渗漏。
2) 室内地面的基层施工应完毕,并应在墙上标出地面标高。
3) 混凝土基础及构架应达到允许安装的强度,焊接构件的质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的有关规定。
4) 预埋件及预留孔应符合设计要求,预埋件应牢固。
5) 模板及施工设施应拆除,场地应清理干净。
6) 应具有满足施工用的场地,道路应通畅。
4 设备安装完毕,投入运行前,建筑工程应符合下列规定:
1) 门窗安装应完毕。
2) 室内地坪抹面工作结束,强度达到要求,室外场地应平整。
3) 保护性围栏、网门、栏杆等安全设施应齐全,接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
4) 变压器、电抗器的蓄油坑应清理干净,排油管路应通畅,卵石填充应完毕。
5) 通风及消防装置安装验收应完毕。
6) 室内装饰及相关配套设施施工验收应完毕。
3.0.7 设备安装用的紧固件,应采用镀锌制品或不锈钢制品,用于户外的紧固件应采用热镀锌制品;电气接线端子用的紧固件应符合现行国家标准《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB 5273的有关规定。
3.0.8 变压器、电抗器、互感器的瓷件质量,应符合现行国家标准《高压绝缘子瓷件技术条件》GB/T 772、《标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验》GB/T 8287.1、《标称电压高于1000V系统用户内和外支柱绝缘子 第2部分:尺寸与特性》GB/T 8287.2、《高压套管技术条件》GB/T 4109及所签订技术条件的规定。