轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
3.7 焊接
3.7.1 操作焊工应具有在有效期内的上岗合格证书,并应在其考试合格项目及资格范围内施焊。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查焊工合格证。
3.7.2 焊接前,应将焊接部位清洁干净,并应检查焊缝坡口、间隙、错边等是否符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定。
检查数量:抽查10%,且不少于3件。
检验方法:检查焊接工序交接卡。
3.7.3 焊缝内部质量应符合设计文件的要求。
检查数量:按焊缝质量等级要求检查。
检验方法:检查焊缝探伤报告等。
3.7.4 焊缝应饱满,不得有裂纹、夹渣和气孔等缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测、检查焊接记录。
3.7.5 焊接场地环境温度不应低于5℃。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查施工记录。