煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
4.6 液压系统
4.6.1 供阀门及TRT透平膨胀机组的液压油应符合设备使用的质量要求,并宜与润滑油油品一致。
4.6.2 液压系统应符合国家现行标准《液压系统通用技术条件》GB/T 3766及《重型机械液压系统通用技术条件》JB/T 6996的有关规定。
4.6.3 液压站应采用撬装式供货。
4.6.4 TRT装置进出口的切断阀当采用液压控制时,液压控制系统宜同时配置手动泵、手动阀,以便手动操作。
4.6.5 液压站的伺服阀台前应设二次过滤器,过滤器宜具备在线更换检修功能,其过滤精度宜为5μm。液压站的油箱应设自过滤系统。
4.6.6 液压站必须设蓄能器。
4.6.7 液压管路、管件、阀门及油箱的材质应选用不锈钢。
4.6.8 液压系统除有常规的液压油温度、压力和冷却水压力仪表外,尚应有液压油温和加热器、冷却器连锁控制。二个恒压变量泵工作制度应为一用一备,实现自动切换运行。